今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??
今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下
我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??
22楼
我们这里都做下翼缘的
回复
23楼
问问审图的啊,没接触过钢结构,不发表多的意见
回复
24楼
给个图看看,说得不清
回复
25楼
抗风柱和梁的刚性连接,主要是什么作用,请教
回复
26楼
同意此说法!
回复
27楼
上翼缘板比较好
回复
28楼
抗风柱下部与基础是铰接,上部最好也做铰接,因为抗风柱是摇摆柱。
回复
29楼
好多是下翼缘的
回复
30楼
对这部分的受受力过程有些模糊,在这里学习了。希望大家多讨论讨论。
回复
31楼
这位仁兄说的非常对。不过就算是设置在下翼缘,平面外一般情况下计算长度为3米。该节点处如果另外设置隅撑可以,但是假如不设置的话,该处平面最长计算长度大概3米,要是经过计算能保证下翼缘稳定的话,一样也是可以的、
回复