抗风柱与钢架连接
花花1203
花花1203 Lv.4
2011年06月23日 15:15:24
只看楼主

今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??

今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下
我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??
xdq999
2011年06月25日 09:28:38
12楼
当然是弹簧板连接了
回复
luran9718
2011年06月25日 09:30:45
13楼
我们这里都做下翼缘的,审图也没提意见,看很多网上图纸也是,是不是应该做上翼缘比较好?
回复
张财尘
2011年06月25日 11:25:07
14楼
我见过的设计大部分都是下翼缘
回复
mori111
2011年06月25日 13:08:29
15楼
一般抗风柱上下端均铰接,下端与基础铰接,上端连接到钢梁下翼缘,连接的节点处应设置刚性系杆,整体传递水平力。
回复
david396213
2011年06月25日 15:19:42
16楼
抗风柱肯定是要与屋面的撑杆的位置对齐的,一般的抗风柱是与下翼缘连接
回复
yibuzhiyao
2011年06月25日 17:30:12
17楼
如果是钢片连接,弯矩不上传的,只传递水平力。连接处要做刚撑杆。
连接在下翼缘,隅撑就可以保证梁的平面外稳定了。
回复
结构无人带
2011年06月25日 21:27:40
18楼
我个人认为,审核人的意见是对的,抗风柱只承受山墙传来荷载,你考虑多了,以水平力为主, 侧向不存在弯矩,还有你所说的是屋面横向支撑还是山墙辅助桁架,如果是屋面横向支撑,没有必要与抗风柱接,但是辅助桁架很有必要最好做刚接,还有人说抗风柱做铰接,当然是可以的,那要取决你柱子与基础的连接方式,别做了插入式还按照铰接做,那你抗风柱受弯是要考虑的,我做弹簧板一般都连接在上翼缘往下200处,不建议连接在下翼缘板,因为那样对边跨刚架平面外计算不利,传力越直接越好,直接将山墙上部分荷载传到屋面支撑体系去
回复
ztwtumu123
2011年06月25日 22:34:29
19楼
【通知】转发网址,大量快速获土木币最新不传秘籍 - 论坛公告 - 问题和建议 - 论坛 - 土木在线论坛
http://bbs.co188.com/content/2100_3558972_1.html?spreaduser=ztwtumu123
回复
samsung01
2011年06月25日 23:58:01
20楼
肯定在上翼缘好呀,有屋面系统可以传递荷载
回复
人呆
2011年06月26日 08:07:33
21楼
我同意6楼的观点
回复

相关推荐

APP内打开