抗风柱与钢架连接
花花1203
花花1203 Lv.4
2011年06月23日 15:15:24
只看楼主

今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??

今天审图碰到一个问题,很费解,往大家一起探讨一下
我做了一钢结构的排架厂房,边跨钢架与抗风柱采用一块弹簧板连接,边跨横向支撑是到边跨钢架,审图说横向支撑要直接到抗风柱上面,也就是说要做一个刚性支撑,这样的话抗风柱上的侧向弯矩不是都传给钢架了嘛,还受扭,这样对不??还有弹簧板设置在上翼缘好还是下翼缘好??
damperking
2011年06月23日 21:32:35
2楼
给个图看看,说得不清
回复
天涯居士
2011年06月24日 09:07:14
3楼
以前弹簧板设置在下翼缘
现在审图一般都要求设置在上翼缘
回复
xahs
2011年06月24日 16:50:15
4楼
最好能出个图,才能看清楚啊,原文提到“钢结构排架厂房”,柱子是混凝土柱?
回复
tumulei01
2011年06月24日 19:15:34
5楼
我们这里都做下翼缘的,审图也没提意见,看很多网上图纸也是,是不是应该做上翼缘比较好?
回复
sclgh1979
2011年06月24日 19:34:21
6楼
抗风柱弹簧钢板最好连在钢梁上翼缘,弹簧钢板中心与刚性系杆中心重合,这样才使风荷载直接传递给屋面支撑,使钢梁在平面外(弱轴)上受扭,保证钢梁的整体稳定型,如果连接在钢梁下翼缘,需要在连接位置与刚性系杆间设置隅撑,避免钢梁平面外受力。
回复
whg_saint
2011年06月24日 19:37:25
7楼
多年来一直是弹性连接,抗风柱只传递水平力,你去与审图人探讨一下,看看他的意图,好改图。不对,就写明不改的理由。
回复
cyb0723
2011年06月24日 22:58:11
8楼
抗风柱与下翼缘连接好!
回复
wk1344578
2011年06月24日 23:33:12
9楼
钢结构不懂
回复
wym12000
2011年06月25日 08:12:58
10楼
还有这一说的~~~和审图的探讨下不就知道了
回复
吖俊
2011年06月25日 08:36:21
11楼
问问审图的啊,没接触过钢结构,不发表多的意见
回复

相关推荐