现在上海很多中小型别墅都开始装地源热泵,厂家经销商宣传的口号都是节能。我手边特灵的HWWD机组的资料写的夏季可以节省40到50的能耗,冬季可以节约70的能耗。可是我看上面的机组参数,HWWD25的机组,标准工况下制冷量26.6KW,耗电量6.4kw,制热量31kw,耗电量7.8kw。而且这个耗电量都还是不包括水泵的耗电量,如果加上两个水泵至少也要在加上一两个千瓦吧。同时我再看大金的VRVIII空调主机,RHXYQ10PAY1制冷量为28kw,耗电量7.42,制热量31.5kw,耗电量7.7kw。通过这个数字对比,怎么能看出地源热泵节能?
大金也有水冷变频机组,不明白为何把不一样的东西放在一起比较。
另外,风冷热泵的噪音很大。你到别墅区转一圈就知道了。
回复
14楼
设备样本标的是标准工况下的参数,风冷机组随室外气温的变化效率是变化的,地源热泵(地下水源系统)水源的温度变化是很小的,所以他的效率也是不变的。
回复
15楼
学习学习,
回复
16楼
回复
17楼
好像两者之间没什么可比性,根本不是一个概念
回复
18楼
学习中
回复
19楼
个人理解:
1.首先楼主把两种产品的样本参数放在一起进行比较,这是有问题的。我们比较的是运营过程的节能,而运营过程中,VRV的性能会随着室外工况发生急剧变化,其机组性能也会发生很大变化。而地源热泵的地下埋管侧其工况相对稳定,机组性能相对效率要高。
2.楼主真的非常仔细,我以前也有过这样的疑问,我也曾拿过一个案例进行分析,发现地源热泵如果算上地缘侧和负荷侧的水泵电量,其综合COP也就是二点几,说有多节能是很勉强。
对于大型地源热泵系统,机组采用螺杆机其效率会高很多,但大型地缘热泵系统又由于室外埋管面积的要求,适用范围有限。
回复
20楼
理论说得很好,但是最近听到很多安装地源的业主及设计者,对于地源热泵宣传的与实际运行差距很远!
回复
21楼
水源,和空气源的产品运用,主要看地理条件。
这是根本。
水源的省电与否在于看水温是否合适。当然水循环效率也要考虑。
回复