现在上海很多中小型别墅都开始装地源热泵,厂家经销商宣传的口号都是节能。我手边特灵的HWWD机组的资料写的夏季可以节省40到50的能耗,冬季可以节约70的能耗。可是我看上面的机组参数,HWWD25的机组,标准工况下制冷量26.6KW,耗电量6.4kw,制热量31kw,耗电量7.8kw。而且这个耗电量都还是不包括水泵的耗电量,如果加上两个水泵至少也要在加上一两个千瓦吧。同时我再看大金的VRVIII空调主机,RHXYQ10PAY1制冷量为28kw,耗电量7.42,制热量31.5kw,耗电量7.7kw。通过这个数字对比,怎么能看出地源热泵节能?
地源热泵也受环境影响,特别是热累积问题,当冬夏季负荷不平衡度较大时,这一问题显得更为严重。
回复
23楼
地源热泵不受室外环境影响,空气源热泵在气温较低时易结霜,而且风机在那里转,燥音也是问题
回复
24楼
回复
25楼
大金的样本参数需要乘上很多系数,做技术的应该懂的。
回复
26楼
回复
27楼
热泵节能可能就是个大忽悠,以前格力空调不带辅助电加热,冬天制热效果非常差,后来格力空调也装辅助电加热。电加热是把电能直接转换成热能,而热泵呢,先要把电能转换为机械能 ,再要经过冷媒的气液转换 ,再要通过换热器把热量传递给水,水还要通过水泵,管道循环,有这么多环节要损失能量,它的热效率还能比电加热高?
冬天气温低于4度,蒸发器还要结霜,要消耗能量融霜
回复
28楼
地源热泵的利用是以新能源为背景的 因为传统能源的不可再生性以及近几年全球气温变暖的情况越来越严重 所以新能源受到重视
企业在宣传的时候都是说热泵节能 是与传统能源进行的比较 因为热泵是将低品位的能源通过一小部分电能的提升送到高位热源
从专业的角度讲,它的性能系数COP的计算在冬季,也就是供热模式下
是=(从低位热源提取的热量+压缩机耗功)/压缩机耗功=1+提提取的热量/压缩机耗功,
这个COP永远是大于1的,也就是说得到的永远比消耗的要多,而低位热源的热量是可再生的,所以说它节能
但是从夏季制冷模式的计算公式
COPc=(向低位热汇放出的热量-压缩机耗功)/压缩机耗功=放出热量/压缩机耗功-1 来看
就不一定节能了
回复
29楼
空气源的机器冬季制热时的能力衰减很严重!
回复
30楼
对于小型别墅的地源热泵系统 我觉得所谓的节能 应该对于业主来说就是使得室内达到相应的温度,提供相应的热水,所需花的钱更少。地源热泵系统和楼主所说的VRV比较的话,首先它的工作状况更稳定,不会随着室外温度的降低而急剧变化,其次它还可以附带产生热水,这对业主来说也是名义上的节能。
回复
31楼
学习了,,,,,
回复