现在上海很多中小型别墅都开始装地源热泵,厂家经销商宣传的口号都是节能。我手边特灵的HWWD机组的资料写的夏季可以节省40到50的能耗,冬季可以节约70的能耗。可是我看上面的机组参数,HWWD25的机组,标准工况下制冷量26.6KW,耗电量6.4kw,制热量31kw,耗电量7.8kw。而且这个耗电量都还是不包括水泵的耗电量,如果加上两个水泵至少也要在加上一两个千瓦吧。同时我再看大金的VRVIII空调主机,RHXYQ10PAY1制冷量为28kw,耗电量7.42,制热量31.5kw,耗电量7.7kw。通过这个数字对比,怎么能看出地源热泵节能?
地源热泵的节能最关键的点还是主机的节能
比较特灵和大金的参数应该考虑在什么工况下
比较两者的COP(或EER)
回复
3楼
工况应该都是一样的,都是标准工况。单从主机的cop来看,制冷时特灵高一点,制热时大金又高一点。如果再加上地源热泵的水泵的话那么cop值肯定会比大金空调低不少吧。
回复
4楼
小到一定程度,也许就是不节能的。
回复
5楼
看地区的,大金多联机采用风冷,在北方冬季使用cop就会下降的厉害,但是地源热泵受环境天气的影响小,在这时候就体现出地源热泵的节能了
回复
6楼
制造厂商的产品样本本质上是宣传手册,广告的内容大于技术含量,难怪楼主被弄得云里雾里了。所谓地源热泵只是水源热泵的一种变异形式,可以把埋地换热器抽象为特殊的、具有常年恒定换热能力的冷却塔-取决于换热管换热面积和所在地土壤的热工数值),就方便理解地源热泵的工作原理。(普通冷却塔换热受制于气象条件,不可能达到恒定换热)。大金VRV(Ⅲ)是空气源热泵,大气具有无限换热容量,但它的性能发挥同样与气象条件有关(与冷却塔同理),譬如冬季室外温度-4℃以下,制热效率就急剧下降。因此在我国的南方-尤其江南地区,地源热泵空调与空气源热泵比较是不具有节能的意义。但在北方地区的冬季,空气源热泵是无法正常使用的。地源制造厂商将他的设备的特殊条件下(冬季;-4℃以下)的工作效率与空气源热泵作比较,得出的所谓效率提高多少多少,实际是毫无意义的,是一种商业广告行为。希望我的解释能使楼主有所领悟。
回复
7楼
那么就是对这种别墅来说地源热泵基本没有什么节能的体现吧。只是厂家或者代理商忽悠广大业主而已
回复
8楼
多联机冬季供暖很是问题,到零下时随着温度降低能效比急剧下降,零下十度就能降到1:1,几乎就是电暖气了
回复
9楼
节能是相对的,就制热来说,地源热泵首先不用考虑燃料问题,机组本身+水泵的耗电量相对于燃料+水泵的耗电量的总费用来说是相对经济的;制冷时相对于气源热泵来说能效比也高于后者。
回复
10楼
地源热泵受环境影响较小。大金风冷受环境影响很大,越热、越冷效果越差,跟家用机差不多。就主机能效肯定是地源热泵高。
回复
11楼
地源热泵的工况主要是不受外面环境温度影响,
回复