3.7.1 小区 采用水塔作为生活用水的调节构筑物时,应符合下列规定:

1 水塔的有效容积应经计算确定;

2 有冻结危险的水塔应有保温防冻措施。

3.7.2 小区生活用 贮水池设计应符合下列规定:

1 小区生活用 贮水池的有效容积应根据生活用水调节量和安全贮水量等确定,并应符合下列规定:

1 )生活用水调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按小区最高日生活用水量的 15% ~ 20% 确定;

2) 安全贮水量应根据城镇供水制度、供水可靠程度及小区对供水的保证要求确定 ;

3) 当生活用水贮水池贮存消防用水时,消防贮水量应按国家现行的有关消防规范执行 。

2 贮水池宜分成容积基本相等的两格。

3.7.3 建筑物内的生活用水低位贮水池 ( 箱 ) 应符合下列规定:

1 贮水池 ( 箱 ) 的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定;当资料不足时,宜按建筑物最高日用水量的 20% ~ 25% 确定;

2 池 ( 箱 ) 外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的要求,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m ;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m ;设有人孔的池顶,顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于 0.8m ;

3 贮水池 ( 箱 ) 不宜毗邻电气用房和居住用房或在其下方;