KV管是否需要强制检测
awci
Lv.4
2011年06月23日 08:41:25
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
可挠KV管是否需要强制检测,那个规范有相关规定
可挠KV管是否需要强制检测,那个规范有相关规定
forever258
2011年06月30日 09:47:44
2楼
《一千伏及以下配线工程施工与验收规范》里面章节的4.3.2.1中有可挠管的详细说明,专业生产此产品的是长瑞管业,规范的参编单位就是他家你可以看下。或者直接咨询下他们一个会更详细。
回复
相关推荐
关于楼宇自控系统的几点说明
电气工程
某地产商办项目消防工程质量验收标准
电气工程
都说外国电工布线牛到不行?今天就看看中国电工最强布线!
电气工程
2024年低压电工考试易错题精细讲解
电气工程
关于备用照明是否需采用蓄电池供电的问题!
电气工程
太全了!变压器各种试验方法详解~
电气工程
屏蔽线为什么作用这么大?但切记必须单端接地!
电气工程
建筑电气各种线制
电气工程
光伏支架、组件安装简介
电气工程
请收藏!配电箱内空气开关配线要求和规范
电气工程
结合验收规范!建筑电气13个部位质量通病防治措施
电气工程
负荷计算中的需要系数和同时系数,你真的理解吗?
电气工程
热镀锌扁钢用作PE干线时的规格选择
电气工程
配电箱配电柜在安装过程中的一些禁忌以及注意事项
电气工程
某酒店项目机电工程分项重难点管理分享
电气工程
老电工亲授!一看就会的电工图纸解读技巧,实例详解超实用!
电气工程
PLC四大基本项目精讲:电机起停、水塔水位、正反转、星三角减压...
电气工程
低压配电接地方式
电气工程
住宅项目电气施工图审查要点,供参考
电气工程
紫铜、黄铜管道安装
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开