双壁波纹管怎么那么容易坏啊?
20004682
20004682 Lv.3
2006年05月17日 21:40:48
只看楼主

在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!

在绿化带里的DN800的管子,覆土才2米厚,下了次雨就被压扁了,简直搞不懂。还是8千牛/平米的那。郁闷的很,以后还敢不敢用啊!
moon
2006年05月17日 21:50:43
2楼
可能是管材不合格。施工回填也没有达到要求!
回复
101spotdog
2006年05月17日 22:18:54
3楼
给水还是排水?
还有,虽然产品标称有8个环刚度,但实测不一定能达到这个数,考虑管材质量问题
一般来说,合格的管子,标称8个环刚度的,实测应该都能达到10点多。
回复
hua-jian8888
2006年05月17日 22:47:39
4楼
双壁波纹管主要重点在回填,关键在管材的两侧的腋角是回填时的死角,没有回填夯实,管材两边就没支撑力,就容易出现管材压扁的情况,建议管材必须使用粗砂回填至管顶以上40CM,每回填20CM进行一次夯实,如回填好了,情况不会这样的哦
回复
xyy47
2006年05月18日 08:52:41
5楼
施工有问题,没有按照施工规范及施工规程做!
回复
lb_lin_gzb
2006年05月18日 23:04:20
6楼
根据所叙述情况可断定是施工质量问题,是地基承载力没有达到100KPa以上,管道两侧没有同时回填并夯压密实,这两个原因足以导致上述情况,暂且不说管材环刚度问题。
回复
20004682
2006年09月21日 17:18:58
7楼
应该是施工回填没有弄好,但是后来还是不了了了,幸运!!
回复
lb_lin_gzb
2006年09月22日 01:19:44
8楼
赞同4楼说法,主要是管道安装后回填不合格造成!
回复
pangxie628
2006年09月22日 15:17:20
9楼
应该是回填土的原因
回复