我的冻库门密封条跑冷严重怎么办
hjcmwsa
hjcmwsa Lv.2
2011年06月22日 17:11:14
只看楼主

大家看下 我的冻库门密封条 跑冷气很厉害 随时密封条周围都有水珠出现 怀疑是密封条是在太薄了 老师些帮看下是否应该更换 换哪种密封条呢 我是新人 不懂 希望给个购物链接 我这个密封条是卡槽式的吗。。。。。 万分感谢[ 本帖最后由 hjcmwsa 于 2011-6-22 17:12 编辑 ]

大家看下 我的冻库门密封条 跑冷气很厉害 随时密封条周围都有水珠出现 怀疑是密封条是在太薄了 老师些帮看下是否应该更换 换哪种密封条呢 我是新人 不懂 希望给个购物链接 我这个密封条是卡槽式的吗。。。。。 万分感谢

[ 本帖最后由 hjcmwsa 于 2011-6-22 17:12 编辑 ]

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


9.jpg

免费打赏
fengxiang1025
2011年06月23日 14:09:35
2楼
拿着你的密封条样品到一般的制冷门市部均可找到。不过你先看一下你的门边是否平整。不然的话要进行修整。还有一个简单方法。将门条钉牢,整体平整之后,用带热风的吹风机加热可使其自然复位。达到密封效果。
回复
chiguang22
2011年09月13日 15:31:18
3楼
好好学习天天向上
回复
wybbyw
2011年09月13日 18:27:39
4楼
这个不一定是 冷库漏气,有可能是导热导致的
回复
qifu_1218
2011年09月18日 19:08:35
5楼
看图,似乎是槽太浅,包裹不严而已,很小的问题。
回复
诺尔制冷
2011年09月18日 19:26:06
6楼
估计是冷库门没装电加热,一个不算跑冷。