690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊!
690V的无功补偿设备,投运调试时发生柜内小母排烧毁现象,请各位帮忙分析下啊!
32楼
电动机启动后主交流接触器就跳闸是怎么回事呀! 显示的是缺相保护,空载时候显示运行!!
回复
33楼
你说的很可能哦 启动时候在交流接触器上有火花。那我该怎样检测呢,我是电气专业的,2年多没有接触了,呵呵 感谢你的回帖
回复
34楼
我个人认为是间距不够,造成的拉弧
回复
35楼
同意以上意见。应是高次谐波-谐振引起的过电压造成的!过程是:过电压引起尖端放电产生带电离子,继而引起弧光短路,造成铜排溶化。空开上的绝缘隔板不加上是一最大败笔。
回复
36楼
个人认为不是谐波引起的主要原因,成套厂家出厂的补偿柜都是扩大到10%~20%的容量,而且还装了12%的电抗。觉的还是间距不够,造成的拉弧
回复
37楼
高次谐波-谐振引起的过电压短路造成
回复
38楼
32# 大 中 小 发表于 2011-6-24 11:03 只看该作者
求助
电动机启动后主交流接触器就跳闸是怎么回事呀! 显示的是缺相保护,空载时候显示运行!!
回复你说地好像你地电动机有问题,我告诉现在解决办法是你先把电动机主电路线拆掉启动,看是否跳闸,如果跳闸你检查你地空开断路器是否坏啦。如果不跳闸你用乃泡试电笔检查热继电器是否L1L2L3有380V电压,如果有说明你电机电机有问题,要是有一个缺相你检查交流接触器触电是否绕坏。
回复
39楼
回复
40楼
短路引起的,看图短路点因该就在铜排角上。
回复
41楼
应该是谐振产生过电压,引起弧光短路
回复