请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?

请教各位高手,4000KVA主变压器都应装设什么保护?
免费打赏
jjzzxx
2008年06月04日 15:33:04
12楼
瓦斯,速断,过流,过负荷

如果速断保护灵敏度不足,可以考虑配置差动保护;

如果从经济性的角度考虑,装设熔丝保护也行。

当然不管怎么配,瓦斯和过流是不能省的
回复
dep500n
2008年06月04日 16:36:29
13楼
大过6300KVA一定要配差动,但是配熔丝,这个也太。。。。。。。。