关于除湿机选型问题
kangb999
kangb999 Lv.2
2006年05月17日 17:20:26
只看楼主

万级光学镀膜实验室,面积:54.5平米,层高3米,人员5-6人,室内温度:18-26℃±2℃,相对湿度≤40%(常年控制),制冷量13KW,送风量3270M3/H,新风量:3803270M3/H,,室内无窗及其他散湿量。现需配1台除湿机,那位高人和设备厂商技术人员支持一下。五洲制冷给我们配1台组合式除湿机,要5米*1.3米*2.4米,先冷却除湿,再转轮除湿,这样太麻烦拉。有没有管道式除湿机啊,直接装到新风管道上,夏天雨季湿度超标,开除湿机除湿即可。

2006年05月17日 17:43:51
2楼
新风量多少?
回复
kangb999
2006年05月17日 18:14:27
3楼
380M3/H
回复
boy1234boy
2006年05月17日 21:32:17
4楼
各人认为如果假设房间温度为22度,相对湿度为40%的话,混合状态点温度应该在23~24度,相对湿度为52%左右,如果除人员散湿外无其他湿源的话,13KW的冷量没有必要加除湿机。请vincent_nk老师和楼主多多指正。
回复
kangb999
2006年05月18日 11:55:18
5楼
五洲制冷联合除湿机报价10多万,是不是太贵啦
回复
dreamy11
2006年05月19日 00:55:12
6楼
看配置啦,不同配置,价位就不同啦
回复
kangb999
2006年05月19日 10:20:36
7楼
谢谢二楼的朋友,除湿机厂家比较混乱,我公司以前又没用过,希望了解相关信息的朋友多给一些宝贵的信息,谢谢
回复
kangb999
2006年05月19日 17:23:46
8楼
蒙特和多乐那家性价比更好一些,比如产品质量,技术支持实力,售后服务能力,大家评价一下!!!
回复
zoulong526
2006年05月20日 14:40:43
9楼
期待学习中
回复
zoulong526
2006年05月20日 14:44:55
10楼
价格实在是高了,我去年也用过一台转轮除湿机,4000M3/H,4万多,国产,没有蒙特的质量好,但很便宜
回复
nky6666
2006年05月21日 09:32:43
11楼
室内温度:18-26℃±2℃,相对湿度≤40%(常年控制),应该上转轮除湿机,一般的冷冻除湿机是降不下来的,五洲的方案是可行的,价格不太清楚,感觉10万也差不多
回复

相关推荐