【分析】零线对底线有220V电压(万用表测试)
liuxianbo21
2011年06月22日 15:13:04
只看楼主

今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因

今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因

标准.jpg

hzhsj
2011年06月23日 10:01:58
12楼
如果L线与PE线、N线与PE线平行布线且线路较长,L线与PE线、N线与PE线之间就会存在分布电容,必然会有电位差,俗称感应电。
如果用内阻较小的万用表测量,这个电位差就很低,不会有220V了。
回复
liuxianbo21
2011年06月23日 10:24:23
13楼
我在把问题和测试详细说说,我到现场的时候发现4P1000A的漏电断路器跳了,经测试发现是下部的一3P45A断路器引起的(怎么测试的了,在断电情况下,我用电阻挡测3P45A断路器A,B,C三相分别对地线的阻值,结果三相对地都是通的,那肯定是跳电的。)
回复
踏雪
2011年06月23日 10:50:50
14楼
我也遇到了这样的情况,到现在还没解决呢
回复
houzaixiang
2011年06月23日 11:17:03
15楼
好漂亮的柜子哦,支持沙发
回复
swfh789
2011年06月23日 11:20:45
16楼
我也遇过一种情况,3P跳下后下边还有380伏电压,现在的电器产品确实存在着很大的安全隐患。
回复
yzmkf
2011年06月23日 11:23:10
17楼
很明显接地线不良,查查地线哪里断了,这样用电很危险!再查用电设备是否有漏电!
回复
yxy800921
2011年06月23日 11:25:35
18楼
首先你把出线开关回路全部关掉,然后再测试A\B\C相线和零线和接地线的电阻值。如果是不通的,那么就是断零造成的电压,要是通的就说明线路有有短路。
回复
yxy800921
2011年06月23日 11:31:07
19楼
对这个箱子在做下评价,多了个接线排,电线进箱时应有护圈,防火泥不是很平整。如果改正这3点,这个箱子能达到90分。
回复
baobao1003
2011年06月23日 11:50:58
20楼
回复
aaadq5367
2011年06月23日 11:55:26
21楼
回复

相关推荐

APP内打开