【分析】零线对底线有220V电压(万用表测试)
liuxianbo21
2011年06月22日 15:13:04
只看楼主

今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因

今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因

标准.jpg

liu515426
2011年06月22日 15:22:39
2楼
断零或是断地
回复
lennie1219
2011年06月22日 15:53:17
3楼
零线断了!仔细检查下
回复
boeing_s
2011年06月22日 15:57:45
4楼
量进线开关上桩,如果正常,可能是断零
如果也不正常,那就是单相接地
尤其是输出负载全卸了还不正常,那就和断零没啥关系了
回复
liuxianbo21
2011年06月22日 16:39:57
5楼
接线都是正常的,我怀疑是埋管内部的零线和接地线有短路现象。一送电就跳
回复
lingxuct
2011年06月22日 16:47:59
6楼
一送电就跳?对地220V是如何测量的。

N线对地有220V电压,一是断N线,二是二线短路。
回复
nanhu006
2011年06月22日 16:52:03
7楼
零线和PE如果短接是,零线也不应有对地220V电压。

[ 本帖最后由 nanhu006 于 2011-6-22 16:54 编辑 ]
回复
nanhu006
2011年06月22日 16:59:16
8楼
表达不是很清楚,想不出来。如果送电就跳又是如何测出的电压?
回复
dongge6666
2011年06月22日 17:00:59
9楼
缺零线或短零线,请仔细检查。
回复
heyongminghe
2011年06月22日 22:52:05
10楼
零线和地线会短路吗?不懂
回复
tqlfxdq
2011年06月23日 09:53:50
11楼
回复

相关推荐

APP内打开