【分析】零线对底线有220V电压(万用表测试)
liuxianbo21
2011年06月22日 15:13:04
只看楼主

今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因

今天在维修的时候,测试零线对底线有220V电压,火线对地线也是220V电压。问是什么原因

标准.jpg

框架梁
2011年06月23日 12:18:08
22楼
回复
xy8169700
2011年06月23日 12:49:32
23楼

学习!
回复
小清新
2011年06月23日 13:02:29
24楼
不是零线断线就是验电笔坏了
回复
wzm939916627
2011年06月23日 13:06:58
25楼

4P 1000A的漏电断路器?图中没看出来。这种情况多数是N线断了。

[ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-6-25 13:36 编辑 ]
回复
zhaokui668850
2011年06月23日 14:32:22
26楼
零线与地短路了。。查查吧
回复
wsk008783
2011年06月23日 14:40:39
27楼
零线断了!仔细检查下
回复
tjdggx2008
2011年06月23日 15:46:44
28楼

应该是零线短线或接触不良
回复
xiaoshuiyue
2011年06月23日 17:12:09
29楼
可能是零线断了,量电阻是好的,来回拽一下零线,可能是隐性的断。
回复
yaoruir
2011年06月23日 17:14:53
30楼
都是220V就是L和N线是等电位的了,最大的可能是你的L线与N线搭接在一起了
回复
chen380317698
2011年06月23日 17:20:37
31楼
估计是断了
回复

相关推荐

APP内打开