再议”不玩了”关于高层普通住宅内走道设置喷淋的问题
cyz_01
cyz_01 Lv.3
2011年06月22日 14:04:02
只看楼主

个人认为观点如下,望各位打下喷水:二类住宅包括带商业服务网点的住宅,其住宅部分(此部分指从室外入口一直到最远的住户户内,当然包括走道前室之类,只要住户经过的都在内)不设任何喷淋;一类住宅包括带商业服务网点的住宅,其住宅部分(此部分指从室外入口一直到最远的住户户内,当然包括走道前室之类,只要住户经过的都在内)不设任何喷淋:二类商住楼其住宅部分的走道不设,商业部分走道设(可见规范条文解释):一类商住楼个人认为其住宅部分不包括走道前室等公共部分,故走道设置喷淋,也是具体问题具体分析,毕竟属于公建的一部分,性质重要些;

个人认为观点如下,望各位打下喷水:
二类住宅包括带商业服务网点的住宅,其住宅部分(此部分指从室外入口一直到最远的住户户内,当然包括走道前室之类,只要住户经过的都在内)不设任何喷淋;
一类住宅包括带商业服务网点的住宅,其住宅部分(此部分指从室外入口一直到最远的住户户内,当然包括走道前室之类,只要住户经过的都在内)不设任何喷淋:
二类商住楼其住宅部分的走道不设,商业部分走道设(可见规范条文解释):
一类商住楼个人认为其住宅部分不包括走道前室等公共部分,故走道设置喷淋,也是具体问题具体分析,毕竟属于公建的一部分,性质重要些;
cyz_01
2011年06月22日 14:04:56
2楼
有不同见解希望积极回复哈,拿出你的理由观点
回复
rxza259
2011年06月22日 23:41:56
3楼
这问题没什么意义,一切按规范走,
回复
sw-gps
2011年06月23日 09:18:16
4楼
现在地方“***规程”更乱、高、低全凭他们自己说
回复
zhaoyong1969
2011年06月23日 21:08:15
5楼
我前一段时间做了一个商业、住宅综合体,地下二层(共30000平米),地上四层商业(共75000平米),上托四栋32层普通住宅(共150000平米),(面积记得不很清楚了)。在正式施工图设计前与当地消防部门开会并有会议纪要,纪要上明确指出住宅部分的走道不设喷淋。施工图完成后连同会议纪要均拿到省里的审图中心去审,通过了。各位大侠可以试一试这个办法。
回复
wall_5503
2011年06月23日 21:54:59
6楼
现在消防局验收时及消防审核时的只对商住楼内的商业部分做喷淋,住宅部分走道不必设喷淋
回复
nkw
2011年06月24日 06:33:55
7楼
学习中,谢谢各位
回复
fymfymfym
2011年06月24日 11:40:37
8楼
规范是建立在实践和经验总结的基础上,应该相信规范基本是正确的
回复
cyz_01
2011年06月24日 12:21:24
9楼
5楼说得也是不错的一个办法,毕竟消防规范的解释权在消防队,他说行就是行
回复
mygps888
2011年06月24日 12:39:55
10楼
我做过一个一类商住楼,楼道没设喷淋,审图过了。
回复
gilardino
2011年06月24日 13:19:31
11楼
二类商住楼其住宅部分的走道不设,这个怎么理解?
回复