现在我们的洁净厂房要过GMP认证,可是现在有很多问题需要改正。1,风道距离太长,房间实际风量才是空调设计风量的25%。2,设备产热产湿量比较大3,只有45天时间做改造那位高手有比较实用的办法,谢谢

现在我们的洁净厂房要过GMP认证,可是现在有很多问题需要改正。
1,风道距离太长,房间实际风量才是空调设计风量的25%。
2,设备产热产湿量比较大
3,只有45天时间做改造

那位高手有比较实用的办法,谢谢
免费打赏
jian2194
2006年05月17日 15:52:08
2楼
1,风道距离太长,房间实际风量才是空调设计风量的25%。
2,设备产热产湿量比较大


好强的设计
回复
boy1234boy
2006年05月17日 20:32:53
3楼
如原设计空调风机同量能够满足系统要求,可以考虑增加加压风机。
设备产热产湿量比较大可以考虑增加局部排风。
当然以上方法要跟据实际情况来定。楼主最好把情况说具体一些!
如有需要请于我联系:

金绍伟
Email:jsw9999@163.com
电话:13700022717
024-88253117
回复
crj1314520
2006年05月17日 20:38:11
4楼
有人做维护吗?
回复
m13833387269
2006年05月17日 21:33:22
5楼


增加增压风机确实可行,我们也想过这样做,对于后者.这个地方是个药厂,空气不能直排,今天下午发现它原先的排风上有个中效过滤器。经过几次清洗,上面几乎固化了。更可笑的是造成了排风风道里是正压。下午到是想到给他安装一个卷帘式过滤器,要求他每天更换,具体细节还没有考虑到。 不知道行不行 谢谢大家
回复
brightzhao
2006年05月18日 13:02:52
6楼
如果出风口和进风口在一起或离比较近的话,建议排风还是用中效,同时请清洗一下进风风道,估计都是灰了,请在进风空调箱内用好的过滤器,以免在清洗三年后再积灰
回复
chenjie8204
2006年05月18日 14:31:44
7楼
设备用了几年了?假如时间很长,风机的风量达不到一开始的额定风量.
一开始设计没有考虑湿度控制嘛?
回复
blooding-eyes
2006年06月05日 14:32:45
8楼
不知哪位大哥设计的,真是强!建议局部排风加中效,再装个加压风机,不过不知道要达到什么样的程度才能通过验收?总得有个标准吧?
回复
fujingtx
2006年06月05日 16:10:40
9楼
不知哪位大哥设计的,真是强
回复