求助:建筑塑料排水管的敷设坡度和铸铁管一样吗?
fanliangliang
2003年03月30日 12:50:34
只看楼主

这一点在规范上没有说明,只列了一个不同管径的不同坡度表。但是在我们的课本上有说明:塑料管的通用坡度应为0.026,铸铁管的坡度同规范上的,设计时应按哪个来做?

这一点在规范上没有说明,只列了一个不同管径的不同坡度表。但是在我们的课本上有说明:塑料管的通用坡度应为0.026,铸铁管的坡度同规范上的,设计时应按哪个来做?
免费打赏
linyinong
2003年03月30日 13:27:32
2楼
请看《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29-98)第3.2.5条和第4.1.9条。
回复
siceman
2003年03月30日 15:53:58
3楼
当然不一样了

你可以看建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范

表5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度
项次 管 径(mm) 标准坡度(‰) 最小坡度(‰)
1 50 35 25
2 75 25 15
3 100 20 12
4 125 15 10
5 150 10 7
6 200 8 5

表5.2.3 生活污水塑料管道的坡度
项次 管径(mm) 标准坡度() 最小坡度()
1 50 25 12
2 75 15 8
3 110 12 6
4 125 10 5
5 160 7 4
回复

相关推荐