关于异形柱的问题
fangjing37
fangjing37 Lv.3
2011年06月21日 16:22:03
只看楼主

问一下各位,在异形柱规范里 6.2.5 异形柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表6.2.5规定的数值,且按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2;建于Ⅳ类场地且高子28m的框架,全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率应按表6.2.5中的数值增加0.1采用。这个0.2%应该是取整个柱的面积还是那一肢的面积啊?

问一下各位,在异形柱规范里 6.2.5 异形柱中全部纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于表6.2.5规定的数值,且按柱全截面面积计算的柱肢各肢端纵向受力钢筋的配筋百分率不应小于0.2;建于Ⅳ类场地且高子28m的框架,全部纵向受力钢筋的最小配筋百分率应按表6.2.5中的数值增加0.1采用。
这个0.2%应该是取整个柱的面积还是那一肢的面积啊?
免费打赏
fangjing37
2011年06月21日 16:47:16
2楼
有没有高手来帮我解答一下啊?
回复
天柱
2011年06月21日 17:49:34
3楼
JGJ149-2006异 形 柱规程是整个异形柱面积的0.2%,不过对于+字形截面可取一肢截面的。
回复
fangjing37
2011年06月21日 19:19:06
4楼
哦,谢谢哈!
回复
fangjing37
2011年06月22日 16:21:05
5楼
后来翻到异形柱的条文说明:柱肢肢端的配筋百分率按异形柱全截面面积计算。