回填区给水铸铁管埋地敷设地基如何处理???
pgl2215
pgl2215 Lv.2
2006年05月17日 09:57:26
只看楼主

本人设计一输水工程,采用球墨铸铁管,工作压力3MPa,有1000米处敷设在公路边,公路为新建,采用土加石回填,高7-8米,我想用混凝土带形基础,每个接头做包墩,各位有何建议。谢谢回复。

本人设计一输水工程,采用球墨铸铁管,工作压力3MPa,有1000米处敷设在公路边,公路为新建,采用土加石回填,高7-8米,我想用混凝土带形基础,每个接头做包墩,各位有何建议。谢谢回复。
ymjtaoer
2006年05月17日 10:21:49
2楼
你的铸铁管是埋在路上还是路以外,如果是路上,管道基础是不错的,可以用砂石基础,如果是路外,就要看沟槽开挖之后的情况.我倒觉得,没有必要用混凝土带型基础,用砂石就可以
回复
pgl2215
2006年05月17日 11:27:15
3楼
谢谢答复,管道敷设在路上,离路边2米,路基是回填的,高8米,梯形,管道压力有点高,铸铁管采用承插连接,地基下沉可能会造成接口漏水,压力2.5MPa.
回复

相关推荐

APP内打开