我想问一下 我在河南省南阳地区做的一个工程。基坑深为6.4米。 需要打CFG桩,由于基坑距离现有的建筑物太近,只能放坡2米,放完破后,基坑边距离原有建筑物只有1.5米得距离。原有建筑物是一个2层办公楼。请问一下基坑边离原有建筑物得距离可以吗
我想问一下 我在河南省南阳地区做的一个工程。基坑深为6.4米。 需要打CFG桩,由于基坑距离现有的建筑物太近,只能放坡2米,放完破后,基坑边距离原有建筑物只有1.5米得距离。原有建筑物是一个2层办公楼。请问一下基坑边离原有建筑物得距离可以吗
2楼
大家好,我2011年6月20号建的建筑QQ群,现在有40人。我建一个土建方面的QQ群,你可以是建造师、造价师,大家相互交流,如果你搞资料的、施工的、预算、设计的都可以了解,经验是需要分享的,这样我们才能共同进步。同时也可以说一些生活上的事,大家一起分享快乐。群也是一个家 ,创建靠大家,加油。记住群号 61735242 61735242 61735242
回复
3楼
基坑距离原有建筑物太近,个人认为采用型钢水泥土搅拌墙作为基坑的围护结构
回复
4楼
建议靠建筑物一侧采用排桩+锚杆支护结构,安全可靠,