小区散热器采暖的请教(第一次做供暖,问题可能白痴,大家包涵,谢谢大家!)
wb0665219
wb0665219 Lv.2
2011年06月21日 13:00:53
来自于采暖供热
只看楼主

本人第一次做供暖,所以问的问题可能比较白痴,但是下过很多图纸,,看过很多帖子都不是很明白,只能自己发帖求教了,大家包含,能解答的希望给个回答,谢谢大家!1,小区里面要做6层,9层,15层,18层的,我想9层不分区,18层分11以下和以上两个区,15层的分区有疑惑(怎么分),由于当地换热站是供热公司做,所以现在不知道这样要换热站提什么要求啊,或者怎么和甲方沟通?2,商业部分热力入口与小区独立设置,商业部分共用热力入口,各网点独立计量,此处做热表箱好,还是可以做在吊顶中?

本人第一次做供暖,所以问的问题可能比较白痴,但是下过很多图纸,,看过很多帖子都不是很明白,只能自己发帖求教了,大家包含,能解答的希望给个回答,谢谢大家!

1,小区里面要做6层,9层,15层,18层的,我想9层不分区,18层分11以下和以上两个区,15层的分区有疑惑(怎么分),由于当地换热站是供热公司做,所以现在不知道这样要换热站提什么要求啊,或者怎么和甲方沟通?
2,商业部分热力入口与小区独立设置,商业部分共用热力入口,各网点独立计量,此处做热表箱好,还是可以做在吊顶中?
3,主供回水立管下部,是否需要加设平衡阀,还是可以用普通的阀门,参考的图纸各有各的画法,想问个原由。
4,回水支管处,锁闭阀之前是否要加调节阀?
5,采暖管坑的设置是属于做基础的时候施工的还是做完基础之后开挖的?(多层,无地下室)

暂时遇到的问题是这些,,再有问题会后续提问的,麻烦前辈们有时间的话,分条给个解答,没时间的话回答一条也好,小弟不胜感激了,中午发的帖子,公司无网,只能晚上才能再看,所以大家多帮帮忙,谢谢!!!
免费打赏
m506208103
2011年06月22日 20:24:25
12楼
留套管和做地沟都可以,但是留套管会存在无法通行的问题,则检修盖板需设置比较多。建议打通。
回复
wb0665219
2011年06月22日 22:57:00
13楼
非常感谢你的回答!
回复
wb0665219
2011年06月22日 22:58:24
14楼
多谢!回答的让我又学到了一些东西,非常感谢!
回复
wb0665219
2011年06月22日 22:59:23
15楼
现在定的只留套管,里外分别作检修口,已经这样开始做了,所以小区后面的图也保持一致了
回复
youlf
2011年06月23日 08:48:40
16楼
1,小区里面要做6层,9层,15层,18层的,我想9层不分区,18层分11以下和以上两个区,15层的分区有疑惑(怎么分),由于当地换热站是供热公司做,所以现在不知道这样要换热站提什么要求啊,或者怎么和甲方沟通?
这个主要还是要和热力公司沟通的,不过我做过的有18层部分区的,只要热力站允许,关系不大的。现在的塑料管承压可以到10公斤,没问题的。
2,商业部分热力入口与小区独立设置,商业部分共用热力入口,各网点独立计量,此处做热表箱好,还是可以做在吊顶中?做热表箱好。
3,主供回水立管下部,是否需要加设平衡阀,还是可以用普通的阀门,参考的图纸各有各的画法,想问个原由。系统大的话用平衡阀,小的话就没必要了。
4,回水支管处,锁闭阀之前是否要加调节阀?可以用锁闭调节阀啊。
5,采暖管坑的设置是属于做基础的时候施工的还是做完基础之后开挖的?(多层,无地下室)直接在做土建时预留好。

[ 本帖最后由 youlf 于 2011-6-23 08:51 编辑 ]
回复
bdaerco
2011年06月23日 10:07:25
17楼

学习了
回复
dxg7777
2011年06月23日 11:36:13
18楼
抱着学习态度的暖通新人,又长见识了,谢谢!
回复
bingchen613
2011年06月23日 11:53:38
19楼
立管是否加平衡阀或调节阀应以水力计算为准,闸阀只是为了检修设置用。楼层各住户之间的水力不平率较大(重力循环作用),而1层最大,要加大底层用户阻力,减小不平衡率。用户入口可加平衡阀。分区主要为了考虑1层采暖设备承压问题,18层的可满足不分区要求。而你现在要考虑的是换热站供热所需要的合理静压线位置,定的高了运行费用会增加;这时你就要看换热站主要供热的楼层高度,比如说你做的小区以6层居多,完全可以定到六层;那么6层以上为高区;如果高层只用一两栋的话本栋楼可不分区与热直连在供水管设管道加压泵回水管设减压阀。由于商业与住宅的供热计费费用不同,可在楼(商住楼)内管网的分支上设热表计量商业部分,即只有一个热力总入口。关于地沟是否穿基础时,靠滤楼内采暖系统漏水时,解决水的排放问题。设套管时在基础内测设一集水坑。
回复
hichange
2011年06月24日 17:37:41
20楼
商业单独计量,一个入口带一个