小区散热器采暖的请教(第一次做供暖,问题可能白痴,大家包涵,谢谢大家!)
wb0665219
wb0665219 Lv.2
2011年06月21日 13:00:53
来自于采暖供热
只看楼主

本人第一次做供暖,所以问的问题可能比较白痴,但是下过很多图纸,,看过很多帖子都不是很明白,只能自己发帖求教了,大家包含,能解答的希望给个回答,谢谢大家!1,小区里面要做6层,9层,15层,18层的,我想9层不分区,18层分11以下和以上两个区,15层的分区有疑惑(怎么分),由于当地换热站是供热公司做,所以现在不知道这样要换热站提什么要求啊,或者怎么和甲方沟通?2,商业部分热力入口与小区独立设置,商业部分共用热力入口,各网点独立计量,此处做热表箱好,还是可以做在吊顶中?

本人第一次做供暖,所以问的问题可能比较白痴,但是下过很多图纸,,看过很多帖子都不是很明白,只能自己发帖求教了,大家包含,能解答的希望给个回答,谢谢大家!

1,小区里面要做6层,9层,15层,18层的,我想9层不分区,18层分11以下和以上两个区,15层的分区有疑惑(怎么分),由于当地换热站是供热公司做,所以现在不知道这样要换热站提什么要求啊,或者怎么和甲方沟通?
2,商业部分热力入口与小区独立设置,商业部分共用热力入口,各网点独立计量,此处做热表箱好,还是可以做在吊顶中?
3,主供回水立管下部,是否需要加设平衡阀,还是可以用普通的阀门,参考的图纸各有各的画法,想问个原由。
4,回水支管处,锁闭阀之前是否要加调节阀?
5,采暖管坑的设置是属于做基础的时候施工的还是做完基础之后开挖的?(多层,无地下室)

暂时遇到的问题是这些,,再有问题会后续提问的,麻烦前辈们有时间的话,分条给个解答,没时间的话回答一条也好,小弟不胜感激了,中午发的帖子,公司无网,只能晚上才能再看,所以大家多帮帮忙,谢谢!!!
免费打赏
dongruilin88
2011年06月27日 10:40:28
22楼
1、15层一般小于50米,可以不用分区,住宅在公共部分做下分式双立管系统就可以了。
2、商业裙楼部分做分户计量的不多见,如要做:热表利于维修及计量即可
3、供水或回水设一个平衡阀就行,做在回水上效果要好点。
4、应该加,
5、一般做完基础之后才做地沟
回复
2011年06月27日 11:40:03
24楼
不好意思,我们南方城市,小型供暖居多,这种没做过,学习
回复
loveyou2119
2011年06月28日 10:10:12
25楼
十五层的就不用分了,十九层的分一下就行了,低区的可以用一套机组,一套定压设备,
最好是做个计量和表箱,在锁闭阀前应该装个阀门的,这样利于检修,平衡阀的设,一般你的系统不是太大的话可以不设,因为设的话后期的调式非常麻烦,而且设置要动静设置才好用,
管沟是后期才做的,
回复
pp_2201
2011年06月30日 19:49:06
26楼
偶是新人 ,一同学习
回复
xqyao11
2011年07月03日 12:24:07
27楼
新手学习ing。。。。。。。。。
回复