关于大跨度的问题
dgdwfq
dgdwfq Lv.9
2011年06月21日 10:09:48
只看楼主

在08版抗震规范中,根据表6.1.2确定抗震等级时,其中框架结构“剧场、体育馆等大跨度公共建筑”中的大跨度是指多少米跨度。找了很久也没找到确定的有明确出处的划分界限。哪位知道请告知,非常感谢!虽然现在10版抗震规范已经实施,里面有界限。但现在我想知道的是08版抗震规范中的划分界限是多少米!急需这个![ 本帖最后由 dgdwfq 于 2011-6-21 11:33 编辑 ]

在08版抗震规范中,根据表6.1.2确定抗震等级时,其中框架结构“剧场、体育馆等大跨度公共建筑”中的大跨度是指多少米跨度。找了很久也没找到确定的有明确出处的划分界限。哪位知道请告知,非常感谢!
虽然现在10版抗震规范已经实施,里面有界限。但现在我想知道的是08版抗震规范中的划分界限是多少米!急需这个!

[ 本帖最后由 dgdwfq 于 2011-6-21 11:33 编辑 ]
免费打赏
ns224205
2011年06月21日 10:23:30
2楼
GB50011-2010规定:大跨度框架指跨度不小于18m的框架。
回复
dgdwfq
2011年06月21日 11:31:02
3楼
谢谢2楼的回复!但我想知道的是08版抗震规范的界限!
回复
ns224205
2011年06月21日 12:52:33
4楼

那你看看GB50011-2010的条文说明,不就知道了吗?
回复
dgdwfq
2011年06月21日 14:48:42
5楼
我的意思是说10抗规下发之前,应该如何界定。
这主要牵涉到图审问题。今年的设计图,应该按10版抗规进行设计计算了,但是单位PKPM软件还是08版的,这样图纸审查不能通过。审图人员说将框架抗震等级提高一级计算看柱配筋是否能满足。
设计图是一单层建筑,层高9.2m,轴线跨度18x24m(柱中心线跨度17.8x23.8m),井字楼盖。用08版PKPM计算时按10版抗规的跨度确定的抗震等级,这样就确定为二级框架。如果提高为一级框架,柱子纵向配筋就差多了,而且个别柱要配双层32直径钢筋(放大系数是1时是单层,但不放大也不可能),柱子已经是700x700,不可能再加大了。导致配筋如此大是由于此建筑实际是除了9.2m层高部分外另外一部分层高5.4m,高差3.8m,柱网间距是6m,两部分之间未设缝。二层接近短柱了,所以柱纵筋面积很大。
因此我想知道按08抗规计算大跨度界限是多少,如果能确定为三级框架,那么提高一级后正好是二级。柱配筋就够了。
顺便问一下,大家用过双层柱配筋吗?直径32钢筋用过吗?

[ 本帖最后由 dgdwfq 于 2011-6-22 10:37 编辑 ]
回复
ns224205
2011年06月22日 13:06:55
6楼
第一、你现在肯定要按GB50011-2010设计。
第二、大跨度框架的抗震等级已经比普通框架提高了一级,仅仅因为计算软件未升版再提高一级恐怕过于保守。你可以按08版PKPM计算,然后将配筋适当加大。
第三、你现在柱子截面和配筋过大的原因还是结构体系的选择有问题。为什么不考虑做轻钢屋面?即使做混凝土屋面,也可以考虑做单跨简支的钢-混凝土组合屋面梁,这样柱子截面和配筋会小很多。
回复
dgdwfq
2011年06月27日 10:44:04
7楼
谢谢!
哎,惭愧!你说的组合屋面梁没做过,时间又比较紧!
这种组合屋面梁在PKPM模型中应该如何考虑啊?只输入竖向荷载可以吗?
还想请教一个问题,如果屋盖是网架,PKPM模型中又应该如何考虑呢?
回复

相关推荐