求小开关选择问题
g6to
g6to Lv.4
2006年05月17日 06:31:19
只看楼主

我是商厦电工,在我们那里一个展台有15太左右的电视,我用30A漏电保护器,只要一插有线电视,马上漏电保护器跳闸请问这是怎么回事情啊?我想不是短路,应该是漏电跳的把 ?

我是商厦电工,在我们那里一个展台有15太左右的电视,我用30A漏电保护器,只要一插有线电视,马上漏电保护器跳闸
请问这是怎么回事情啊?我想不是短路,应该是漏电跳的把 ?
免费打赏
xxfen6688
2006年05月17日 10:06:31
2楼
单相回路插座数量不能超过10个,
回复
sqh1971
2006年05月17日 10:42:52
3楼

漏电保护器跳闸
首先考虑漏电.
一插有线电视,马上漏电保护器跳闸也应考虑短路,检查的办法很简单,1\ 用摇表查接地,相间 相零 地零 相地 要是都没问题,就应检查电视了.
回复
kevir007
2006年05月17日 11:49:04
4楼
基本上考虑是漏电了
回复
hcfxyz
2006年05月17日 12:28:13
5楼
是因为每台有线电视都有允许的泄露电流,你有15台,加起来的泄露电流会很大,会大于你选的露电保护器的容量.规范上对于有线电视是可以不装露电开关的.再一个,没有30A的露电保护器,是30mA吧
回复
g6to
2006年05月17日 12:38:11
6楼

嘿嘿 确实是30MA 俺少写拉个东东,对于电视要是不加漏电,经常人接触的东西万一外客带电伤着顾客谁负责啊,这一点我感觉规范没有人性化考虑.另外,更正一点:"是电视一直在运行,一插有线电视信号线就跳"
回复
zfr-sg
2006年05月17日 13:28:10
7楼
保护线和中性线接反了,调一下就行了。
回复
fzywill
2006年05月17日 15:22:17
8楼
楼上正解,呵呵!!
回复
bobby_23198159
2006年05月17日 17:27:45
9楼
<保护线和中性线接反了,调一下就行了。> 怎么得出这个结论
回复
crazyboy
2006年05月17日 17:33:08
10楼
楼主说的是一插有线电视的同轴电缆就跳闸,不是中性线和接地线接反的关系
回复
zfr-sg
2006年05月17日 18:45:32
11楼
同轴电缆的外皮和保护线做的是等电位连接,这种情况一是电视有问题,漏电。是不是每台电视都这样?二是漏电开关有问题,换一个试试!分析还是电视的问题。而且电视的三柱插头你只用两个吧。
回复