电缆截面选择问题
greengreen
greengreen Lv.3
2011年06月21日 09:45:08
只看楼主

请教各位,低压柜出线开关800A,出线到一个配电箱,配电箱总开关630A,那800A和630A之间的电缆截面根据800选还是630选啊?

请教各位,低压柜出线开关800A,出线到一个配电箱,配电箱总开关630A,那800A和630A之间的电缆截面根据800选还是630选啊?
免费打赏
lingxuct
2011年06月21日 10:04:30
2楼
按“电缆末端短路时,电源侧开关能可靠分断”的原则选择。
回复
l198084
2011年06月23日 23:01:49
3楼
800是出现开关,,按800选
回复
混在电气
2011年06月24日 09:34:15
4楼
按区管说的方法选。
回复

相关推荐