最近市面上出现了一些冷热双效机组(三联供机组),想请各位大侠们集中讨论下对这种机组的看法。首先介绍下三联供机组:三联供机组通常值可提供热水/空调制冷/空调制热功能的多功能一体机。此种机组,至少具备了5种功能模式:1、空调制冷2、空调制热3、制热水(生活热水/工艺热水等)4、制冷+制热水联供5、空调制热+制热水联供一般,这种一体机比较实用于酒店,浴场等既有空调又有热水的场所。对于冬天有内外区区分设计的场所,此机组也是比较适用的场所。

最近市面上出现了一些冷热双效机组(三联供机组),想请各位大侠们集中讨论下对这种机组的看法。
首先介绍下三联供机组:
三联供机组通常值可提供热水/空调制冷/空调制热功能的多功能一体机。
此种机组,至少具备了5种功能模式:
1、空调制冷
2、空调制热
3、制热水(生活热水/工艺热水等)
4、制冷+制热水联供
5、空调制热+制热水联供

一般,这种一体机比较实用于酒店,浴场等既有空调又有热水的场所。
对于冬天有内外区区分设计的场所,此机组也是比较适用的场所。

但是,根据我的了解,实际工程中,此类三联供机组似乎在市面上还用得不多?是暖通设计师们对此不甚了解,还是不敢再自己的设计用使用新的东西呢?

另,设备厂家的工程师,你们在对此产品的了解过程中,对其看法是什么?有什么技术可靠性上的顾虑吗?

欢迎暖通工程师,制冷工程师,及所有188的网友来讨论讨论这个问题!
我个人觉得,在某些场合这种机器还是很好的一种应用的!至少有节能的优势!

正因为我看好此类产品,所以更希望大家能讨论讨论这种产品优点,缺点!

期待讨论,也期待提出疑问!我对国内此类机组稍有了解,很希望能跟大家一起沟通,互相学习!!
免费打赏
cxh_baby
2011年06月21日 14:32:26
2楼
首先请问:
有没有哪位工程师自己已经在工程设计中使用过此类机组?
其次,工程师们,你们觉得此类机组有推广前景吗?
请谈谈你们的看法!

回复
cxh_baby
2011年06月21日 14:39:12
3楼
空调暖气热水器有望三体合一 鄂能耗或降20%
设想一下,您的家中不再安装空调、暖气、热水器等多种电器,只使用一台空气源三联供机组,就可以解决供暖、供冷、热水三种生活问题,且能耗可以较目前降低20%左右。
这一设想也许很快就能实现。昨日(9日),由国家住建部组织的国家建筑工业《空气源三联供机组行业标准》审查会议在武汉召开。会议介绍,该标准最早将于今年年底进行全国公示。
该标准主编方之一、武汉朗肯节能技术有限公司销售经理邢延平介绍,三联供技术特点是制冷、供暖、供热水三位一体,并可将传统空调制冷时,排放到大气环境中的大量冷凝热加以回收利用,制成生活热水。以目前推广经验来看,在商业项目中应用可以将能耗降低45%,家用至少降低20%。
据了解,该技术目前正在湖北一些工商业项目中试水。随着标准的推广,普通市民也能享受到这一技术变化。以100平方米-150平方米左右的房屋为例,单独安装三联供产品约需花费3万-5万元,相比传统家电可将能耗降低20%左右。
回复
cxh_baby
2011年06月21日 14:42:12
4楼
才看到,三联供机组将要进入国标了,期待!我相信标准出来后,它的应用会有一个提高。
回复
yzhchlan
2011年06月21日 16:40:31
5楼
其实三联供机组已是很成熟的产品了
4年前就设计过这种机组
回复
heihei1
2011年06月21日 16:48:08
6楼
这个基本上不可能,节能。
自己画个压焓图看看,机器没效率了
回复
aw100
2011年06月21日 16:56:20
7楼
三联供技术是成熟的。已有不少产品。
但是要应用,就要分清楚负荷。
制冷负荷,制热负荷,制热水负荷。
并平衡负荷和满足负荷的要求,这是系统设计的要求。
使用好就可以最节能。
回复
cxh_baby
2011年06月21日 17:27:47
8楼
给大家讲讲你对三联供的看法啊!
优劣之处各在哪里?
回复
engsimon
2011年06月21日 21:27:49
9楼
从理论上说应当能达到这些功能,但是现实中我还是没有见到过。另外制热估计冬季可能较困难,因为我现在这酒店用的是空气源热水热泵,在冬季环境温度低的情况下,制热效果就较差,如果还要满足空调供暖,不知那位做过这设备工程的能出谈谈实际效果。
回复
cxh_baby
2011年06月22日 09:57:00
10楼
节能是一定的!
画压焓图分析:机组运行在制冷+热水工况下时(循环蓄热),初始水温在20~40℃之间时的平均值时,机组单纯从制冷COP来说就比风冷热泵的标准工况高吧?当然,说制冷的IPLV的话,那确实还是很难说的。
三联供机组运行在制冷+热水工况,只有水温高于40℃以上,能效才会比普通风冷机组差。
但是,别忘了,机组运行在这个工况时,还有制热的EER在!
所以,如果单纯比效率,就应该拿一台冷机制冷耗电与一台热泵热水机制热水耗功之和来比!

[ 本帖最后由 cxh_baby 于 2011-6-22 10:06 编辑 ]
回复
cxh_baby
2011年06月22日 10:03:07
11楼
优点:
一机多用,可替代空调与热泵热水机;
运行在制冷+热水工况下时,节能效果较好。
在一些分内外区建筑,有四管制盘管设计时,用此机组节能显著。

劣: