从深井排入浅井问题。
xblwl
xblwl Lv.2
2011年06月20日 15:15:48
只看楼主

我们单位厂区的最后一个排水井的井底标高是-3.00米,原来是接入市政管网里,但是由于改道修路,让我们接入附近的一个小区管网里,但是小区管网的排水井的井底标高是-1.80米,在线求助下解决方案。。。

我们单位厂区的最后一个排水井的井底标高是-3.00米,原来是接入市政管网里,但是由于改道修路,让我们接入附近的一个小区管网里,但是小区管网的排水井的井底标高是-1.80米,在线求助下解决方案。。。
免费打赏
zt_email
2011年06月20日 15:52:21
2楼
请问一下是哪个部门或者单位“让你们接入附近的一个小区管网里”
这种要求真的挺无理的
回复
xblwl
2011年06月20日 15:56:39
3楼
哎,城市规划设计院的。。头疼。
回复
zt_email
2011年06月20日 16:22:15
4楼
我觉得存在以下几个问题:
1.从-3.000接到-1.800得做污水提升,需要建污水泵站,这部分投资和平日运行管理费用谁承担?
2.小区管网是有权属关系的,那个小区同意你们接入吗?
3.同意接入的话,污水量和管径需要核算,看看能否接入?
4.将来运行中,接入点之后的小区干管堵了,责任关系怎么明确?是找你们单位还是他们小区?维护管理费用谁承担?
5.如果他们小区需要管道维修或者改造,你们的污水怎么排放?
回复
xblwl
2011年06月21日 09:23:31
5楼
这位仁兄考虑的很周到,很感谢你!
回复
liushuai_20
2011年08月03日 20:54:53
6楼
做个抽水泵站吧