大致看了一下图纸,浅谈几点个人看法
fangls1979
fangls1979 Lv.2
2006年05月16日 16:55:42
只看楼主

1.室内消火栓\喷淋泵直接从室外管网吸水,有无得到当地供水部门的同意.2.不设消防水池,室外供水管管径有无符合生活用水量达到最大时,进水管能满足室内外消防用水量(20+20+30L/S)的要求.3.水施-4中地下室喷淋管道的布置应根据结构梁系布置,要求结构专业提供梁系图,然后布置喷头.4.水施-25中,喷淋系统图中应补充个立管末端试水装置和各层试水阀.5.喷淋泵选型:H=90m水柱,系统下面几层应减压.

1.室内消火栓\喷淋泵直接从室外管网吸水,有无得到当地供水部门的同意.
2.不设消防水池,室外供水管管径有无符合生活用水量达到最大时,进水管能满足室内外消防用水量(20+20+30L/S)的要求.
3.水施-4中地下室喷淋管道的布置应根据结构梁系布置,要求结构专业提供梁系图,然后布置喷头.
4.水施-25中,喷淋系统图中应补充个立管末端试水装置和各层试水阀.
5.喷淋泵选型:H=90m水柱,系统下面几层应减压.
6.可以采用一些现成的图例.图块会给设计带来方便,