请问:路灯电缆敷设哪种方式好
fleisig
fleisig Lv.2
2006年05月16日 15:33:13
只看楼主

如果冻土层很深,》1。5米,哪种方式好呢?1。电缆穿管敷设,埋深0。8米2。电缆直埋,埋深0。8米,电缆上下敷以大于200MM的细沙层3。电缆直埋于冻土层以下

如果冻土层很深,》1。5米,哪种方式好呢?
1。电缆穿管敷设,埋深0。8米
2。电缆直埋,埋深0。8米,电缆上下敷以大于200MM的细沙层
3。电缆直埋于冻土层以下
免费打赏
mmhwe
2006年05月16日 15:36:44
2楼
穿管敷设,埋深≮0.5m
回复
fleisig
2006年05月16日 16:11:19
3楼
谢谢,穿什么管好呢?
SC,PC,PVC,UPVE,PE?
回复
mmhwe
2006年05月16日 17:05:37
4楼
先别谢我哦,我要是说错了可不负责,哈哈,我一般穿PC、KPC
回复
zhuoaf@co163
2006年05月16日 18:43:01
5楼
人行道及绿地穿PC管,过路穿SC
回复
xiazhenggen
2006年05月21日 20:59:57
6楼
什么地方这么冷啊?如果真是这样我看如果电缆较粗的话,穿管施工起来是比较因难的。如果电缆不粗的话我看是穿管的好。
回复
mmhwe
2006年05月22日 10:18:30
7楼

看来你是没去过东北啊,冻土深度1.8的都有,俄罗斯还要深
回复
green97
2006年05月22日 12:52:49
8楼
应该穿钢管敷设,注意冻土对电缆的影响。
回复
hahayou
2006年05月26日 16:15:55
9楼
看规范啊,直埋敷设于冻土区时,宜埋入冻土层以下,当无法深埋时可在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中埋设,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。至于穿管,我觉得还是穿钢管好点,毕竟在冻土层里。
回复
maozhenjun1121
2006年05月27日 12:22:35
10楼
路灯电缆穿管较好
回复

相关推荐