请教:低压配电柜内电度表的前后应该是什么元件?一直很困惑低压配电柜内电度表接在什么位置,即电度表前后都应该是什么元件?请大家指教
请教:低压配电柜内电度表的前后应该是什么元件?
一直很困惑低压配电柜内电度表接在什么位置,即电度表前后都应该是什么元件?请大家指教
2楼
表前应该是隔离开关,表后是断路器。
回复
3楼
计量是接在二次的,电压线圈前是熔断器,电流线圈————电流端子————电流互感器。
回复
4楼
感谢两位的解答,但还是不太明白,继续期待着大家的探讨
回复
5楼
前面隔离开关 后面断路器 熔断开关
回复
6楼
回复
7楼
低压计量柜有没有哪那个厂家的样本?我手里的低压开关柜样本,里面没有“低压计量柜”
回复
8楼
如果是供电局计量,表前是不能装开关和熔断器的
回复
9楼
直接引向电度表或接线盒,中间不能有任何的开点。这是计量。
回复
10楼
可不可以这样理解:1、电度表不用短路等保护
2、为防窃电,不能有任何开点,表前不能装任何的开关和熔断器
回复
11楼
又查了些资料,看了下变电所的二次接线部分,不怎么懂。给我的感觉是,这部分是属于二次接线部分,也没有保护什么的,设计只需要根据计量要求,在设计图上给出哪个位置有表,详细的接线由厂家或电力部门负责即可。不知道我的感觉对不对?
回复