关于稳压泵与气压罐的几个疑问?
lhy.2003
lhy.2003 Lv.2
2006年05月16日 15:07:01
只看楼主

工业厂区,没有市政管网,厂区设消防泵房,消防水池,水池水由压力罐从自备井打入。消防泵房内设消房主泵XBD4/40-150D/2, 两台。(Q=40L/S,H=40M)( 最大建筑物室内外消防水量分别为10L/ 和30l/s)1。稳压泵的流量及扬程应为多少?2. 气压罐 的容积应为多少?6立方?24立方?说明:没有条件设高位水箱。

工业厂区,没有市政管网,厂区设消防泵房,消防水池,水池水由压力罐从自备井打入。
消防泵房内设消房主泵XBD4/40-150D/2, 两台。(Q=40L/S,H=40M)( 最大建筑物室内外消防水量分别为10L/ 和30l/s)
1。稳压泵的流量及扬程应为多少?
2. 气压罐 的容积应为多少?6立方?24立方?
说明:没有条件设高位水箱。
免费打赏
jianyh
2006年05月16日 16:33:07
2楼
24是一定不对。
我感觉6也太大/
能不能不要室个消火栓。消防水池保护半径不超过150米。消防泵只供室内消火栓,室个由消防车吸水供给。

我是菜鸟!
回复
lhy.2003
2006年05月16日 18:08:24
3楼
我也觉得可以不设室外消火栓,不知道是否可以?期望高手们给我们一个解答!期待着!
回复
duanyingqiao
2006年07月27日 20:13:11
4楼
厂区内没有市政管网,只能从自备井里取水,设置消防水池时是肯定要考虑是室内外消防用水量的。此处的稳压泵只起到从井里提升水到消防水池,而真正需要用到消防水灭火时,不是还有消防泵吗?所以其扬程只要消耗它们的高差和损失即可,流量也可以取的比较小,具体计算可参考“给排水计算手册”气压装置那节。本人意见仅供参考!