请教防排烟控制的问题
xiaozhu83327
2006年05月16日 14:19:39
来自于防雷减灾
只看楼主

请问控制排烟口、风机这些设备的线是直接从消防控制室引出,还是可以从室内端子箱处引出呢?排烟口的控制模块可不可以接在旁边火灾报警的线路上?用不用把这些模块全连接上呢?

请问控制排烟口、风机这些设备的线是直接从消防控制室引出,还是可以从室内端子箱处引出呢?排烟口的控制模块可不可以接在旁边火灾报警的线路上?用不用把这些模块全连接上呢?
免费打赏
lldmm
2006年05月16日 16:38:19
2楼
注意防火分区,分区控制。
回复
zhh_1977
2006年05月16日 16:58:16
3楼
联动控制看样本
回复
黑铁匠
2006年05月17日 17:07:28
4楼
注意采用总线型的
1、可以从总箱银
2、可以接在旁边火灾报警的线路上
3、不用把这些模块全连接上,以为总线型结构,各模块自有编码。