抓狂了,怎么才能看懂这个例题?
killazy
killazy Lv.7
2011年06月19日 21:32:40
只看楼主

有没有人能给我指条明道啊,这是《工业与民用配电设计手册》第三版P308的例题,图中圈出来的部分,谁能告诉我是怎么得来的,第一处怎么知道差动线圈是6?第二处又是如何确定抽头为3-3的?

QQ截图未命名.jpg
有没有人能给我指条明道啊,这是《工业与民用配电设计手册》第三版P308的例题,图中圈出来的部分,谁能告诉我是怎么得来的,第一处怎么知道差动线圈是6?第二处又是如何确定抽头为3-3的?

QQ截图未命名.jpg

免费打赏
wboy8759
2011年06月19日 23:20:09
2楼
这都是BCH-2型差动继电器固有特性所决定的,要看其产品样本就清楚了
1、BCH-2型差动继电器的差动绕组(又称工作绕组)只有5、6、8、10、13、20匝这六个抽头;计算得的匝数不一定就等于继电器上固有的匝数抽头,因而只能就近取值了。
2、BCH-2型差动继电器的短路绕组只有1-1、2-2、3-3、4-4这四组抽头;对于中小型变压器一般取2-2或3-3的短路抽头(你看该手册299页续表7-4下方有文字说明)。
回复
killazy
2011年06月21日 17:08:49
3楼
谢谢您的回复。
你提到的说明我看过的,只是一般让人有地啊摸不着头脑。
回复