【请教】从母排上接到CT上这根线是怎么回事?
jzp359
jzp359 Lv.2
2011年06月19日 21:10:35
来自于电站工程
只看楼主

从母排上接到CT上这根线是怎么回事?初入电气。还望各位同志指教。

从母排上接到CT上这根线是怎么回事?初入电气。还望各位同志指教。

20110617_012.jpg


20110617_014.jpg


20110617_018.jpg

免费打赏
lingxuct
2011年06月20日 16:36:00
2楼
软扁铜线的一头看清楚了,另一头(因焦距不对)看不清楚,请问一次电压是多少?

这母线可能是2KV以上电压,软铜线是防止母线对电流互感器放电用的。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-6-20 16:37 编辑 ]
回复
jzp359
2011年06月20日 20:52:10
3楼
电压等级10KV,另一端就在CT身上。第一张图可以看清。我也没见过,问朋友他们也说不清是怎么回事儿。
回复
lingxuct
2011年06月21日 10:44:26
4楼
闭着眼睛说话“另一端就在CT身上”!

我看不清的是第一张图中“扁铜线与母线的连接点”,怎么会到CT上?
回复
shanghaisyk
2011年06月22日 20:50:14
5楼
均压用的
回复
y502x
2011年06月23日 23:07:52
6楼
在此处母线对地电压是由母线与此CT之间的空气隙和CT本身的环氧绝缘来分担的.在某些情形下,如果这个空气隙不够时,会产生电晕放电或击穿打火虽然这不影响CT本身的运行,但可能造成一些电磁干拢..因此有时便把其短接,只环氧绝缘承担全部对地电压.
回复
lzq_03
2011年06月24日 10:37:12
7楼
地下室说得对,就是均压用的。
回复
凌风雨墨
2011年06月24日 10:47:26
8楼
只知道是均压线,在CT内部引出,连接在母线上,具体原因与科学依据希望高手指点!
回复
markluan_99
2011年06月24日 10:54:03
9楼
楼上很有经验,学习了!
回复
yishe111
2011年06月24日 11:20:34
10楼
套管CT的均压线,利用金属线将套管式CT内圆上的金属屏蔽层与母线连接,使两者做到等电位,从而使CT的主绝缘承受的电场分布均匀。提高绝缘的起始放电电压。