有一个医院项目,水冷螺杆机组2台,总冷量在1300~1400KW之间,甲方较看重日立品牌,但也不排除其他优秀品牌的可能,现我对日立600~700KW水冷螺杆机组的技术特点,技术参数不熟悉,上网查了一些,不全面。尤其是日立与其他品牌的同类机组,各有何优势,包括价格,运行费用,售后等。项目地点:广西有意向的朋友可以来看看。不一定是日立的朋友,我听说开利,特灵,约克的螺杆机组也很好,大家来谈谈。
有一个医院项目,水冷螺杆机组2台,总冷量在1300~1400KW之间,甲方较看重日立品牌,但也不排除其他优秀品牌的可能,现我对日立600~700KW水冷螺杆机组的技术特点,技术参数不熟悉,上网查了一些,不全面。尤其是日立与其他品牌的同类机组,各有何优势,包括价格,运行费用,售后等。
项目地点:广西
有意向的朋友可以来看看。不一定是日立的朋友,我听说开利,特灵,约克的螺杆机组也很好,大家来谈谈。
2楼
个人建议象医院类似的项目,最好能够使用热回收机组,在制冷的同时,可以产生热水,医院对卫生热水需要还是比较高的,如洗手,洗澡等,特别是象华南地区,制冷周期比较长,在制冷的同时,回收冷凝器排放到室外的热量,节约热水费用,一吨水,如果从12度加热到55度,热回收是免费的,用柴油锅炉要25元一吨,成本是显而易见的。此外还有节约费用的办法,如冬季不能用热回收,可以采用热泵热水机加热,也是比较节约能源的方法,建议需要资料与当地的销售人员联系。
费用如果一天热水量在30立方米,供冷季节免费得到热水,节约费用13万元左右
冬季如果采用热泵热水器,也有一定运行费用的节省。(最简单的例子1kW的点可以产生3kW的热水)
电锅炉是1kW的电只能产生0.9kW的热水。
回复
3楼
楼上的回答得不错,从节能出发,是可以这样设计的。而且实用,只是初期投入费用大一些。不过我认为值得。
回复
4楼
感谢您的宝贵意见,就水冷螺杆机而言,做热回收的品牌目前好像只有麦克维尔哦。
回复
5楼
有没有MQ热回收的样本呢?好像没有见过,MQ一般热回收机组压缩机排气温度是多少?
回复