低压配电房的高度?
hk5201
hk5201 Lv.4
2006年05月16日 10:52:11
只看楼主

位于首层低压配电房的高度应该为多少?里面使用的是干式变压器的时候高度为?当使用油变压器的时候高度为?首层建筑高度应该为多少?还有就是变压器是否都需要做800高的基础

位于首层低压配电房的高度应该为多少?里面使用的是干式变压器的时候高度为?

当使用油变压器的时候高度为?首层建筑高度应该为多少?还有就是变压器是否都需要做800高的基础
免费打赏
ljs1399
2006年05月16日 11:49:57
2楼
油变压器高度*2+1000
回复
yzj_xj
2006年05月16日 11:58:57
3楼

高度和变压器的容量有关!!!!
回复
hk5201
2006年05月16日 14:11:54
4楼
回答2楼 油变压器高度*2+1000 油变*2?是不是太高了。。

回答3楼 高度按照1000kva
回复
lluwu
2006年05月16日 16:20:36
5楼
1.首层低压配电房的静空高度大于3.5米即可,如里面装干式变压器的时候静空高度大于4.5米即可。
2.油变压器室高度分别见电气国标03D201-4《10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装》109页~127页。
回复
zhuoaf@co163
2006年05月16日 18:46:16
6楼
变配电设备距顶板不低于0.8M,距梁底不低于0.6m
回复
hk5201
2006年05月17日 10:46:22
7楼
非常感谢楼上的各位。
回复
ontimewhq
2006年05月17日 10:54:42
8楼
地方规定,要求配电室3.9米高就可以了!
室内的一般都用干式变压器!
回复
hk5201
2006年05月18日 09:55:45
9楼


敢问楼上的兄弟是那个地方的规定?
回复
hk5201
2006年05月18日 11:33:07
10楼
而且如果做箱式变压器是否不用那么高?问一下箱式变压器是否可以放在室内?主要是首层原来是车库才3米,觉得高度不够了,改成个配电房相当的麻烦。
回复
giant1860
2006年05月18日 12:56:39
11楼
你和我一样的情况,后来供电部门要求我保证4.5米的高度,我的是800千瓦的干式变压器.
回复

相关推荐