【请问】110变电站计划10kV安装消弧线圈如何安装
wawa317
wawa317 Lv.3
2011年06月17日 21:48:51
只看楼主

我单位110kV三卷变压器(高压110kV/中压10kV/低压6.3kV),其中10kV、6kV为中性点不接地系统,主变10kV、6kV未引出中性点,10kV、6kV个各两段母线分列运行,都安装有消弧、消谐装置,6kV两段母线上有架空线路6条、电缆2条,10kV两段母线上没有架空线路其中电缆26条。当6kV架空线路接地后,消弧消谐装置动作,将弧光接地变为金属性接地,但消弧装置63A保险经常熔断。经计算系统电容电流已超过63A。欲解决这个问题有没高手指点一下。电容电流计算可能有误,怎么计算?

如10kV1、2母线分段运行,共26条线路,我计算1母对地电容是按13条算,还是26条算,还是算1#变6kV1段+10kV1段的对地电容。
准备进行立项招标改造,有没方案和好点的消弧线圈厂家。谢谢高手解答。
免费打赏
lingxuct
2011年06月19日 17:30:39
2楼
有电缆的母线系统,电容电流只计算电缆就可以,其他的可以忽略,电缆按每km根1A估算好了。
回复
wawa317
2011年06月20日 09:08:01
3楼
是分段计算还是按主变计算,还是按整个系统。标准是6-10kV不大于30A。这个30A是一段母线还是变压器,还是整个6-10kV系统的接地电容电流。谢谢!~~~~
回复
冬天的雨
2011年06月20日 17:06:00
4楼
未命名.JPG
回复
y502x
2011年06月20日 17:41:46
5楼
消弧线圈与消弧消谐装置不完全是一回事。消弧圈是利用电感电流与电容电流相位相反,在发生接地时抵消电容电流,使残流小于一定数值,从而防止接地点间歇电弧造成过电压。消弧消谐则是直接把接地相直接变成金属性接或接入过电压吸收装置(避雷器)不产生间歇电弧(就没有过电压产生)或限制过电压的倍数(不危害设备)。消弧消谐装置与系统的电容电流无关。因此建议你一定要先搞清到底是装什么东西。
回复
lmy555828
2011年06月20日 19:59:20
6楼
怎么?为什么?一定要用110/10/6系统???!!!
回复
engsimon
2011年06月20日 21:43:12
7楼
高压不是太了解,学习了。
回复
wawa317
2011年06月21日 23:23:52
8楼
我还是没说清楚!我们母线上已经安装了消谐消弧装置,单无法控制接地电容电流,请问消弧线圈和消谐消弧装置同时存在母线上是否合适?
回复
y502x
2011年06月22日 21:52:52
9楼
你一定要查一下原来装的消弧消压是什么原理的。如果原来的消弧消谐有效就没有必要再装消弧线圈,因为装消弧线圈的目的是要减少接地残流到较小的数值,使接电弧不能产生从而不产生间歇电弧过电压。消弧消压装置就是发生单相接地时不产生危险的过电压。二者的目的都是不产生危险的过电压。建议二者最好不要同用。
回复
悠然
2011年06月23日 07:58:15
10楼
消弧线圈和消谐消弧装置同时存在?
没必要。消弧线圈已经将系统电容电流补偿得很低,即便发生单相短路,接地电流也很小,不会形成持续弧光,出现太大的过电压,危及系统和设备安全。
再说消谐消弧装置有其自身缺陷,论坛中有相关的介绍。
回复