一些现场照片
ruozhi999
ruozhi999 Lv.4
2011年06月17日 20:05:24
来自于工地图片
只看楼主

发一些施工现场的照片

发一些施工现场的照片

DSCF1176.JPG


DSCF1178.JPG


DSCF1182.JPG


DSCF1180.JPG


DSCF1184.JPG


DSCF1186.JPG

免费打赏
ruozhi999
2011年06月20日 12:26:36
12楼
此处是建筑结构的伸缩缝
回复
yz.liu
2011年06月20日 13:58:44
13楼
穿墙水管的软接是不是选择太长啦,另好像缺少套管吧!
回复
jingfeng098
2011年06月20日 14:51:21
14楼
伸缩缝是不是还要有防火一类的措施呢
回复
gkc1976
2011年06月20日 16:29:01
15楼
方型补偿器按规范应该水平安装吧,楼主这种做法我单位也有这种做法,建议在最高处加装自动排气阀,以保障系统正常运行。
回复
浩叔聊机电
2011年06月20日 19:03:57
16楼
穿越伸缩缝,变形缝时两端各加一个70°防火阀。见“高规”
回复
浩叔聊机电
2011年06月20日 19:08:40
17楼
见DSCF1186.JPG图,应为共板法兰连接,是否用在新风或空调风,吊架勿忘加条形木码,同风道隔离。
回复
浩叔聊机电
2011年06月20日 19:09:33
18楼
见DSCF1180.JPG,穿墙套管在哪?
回复
liwenxiong828
2011年06月21日 10:01:34
19楼
大致看了一下:
第二张、风管与风机做的外保护值得赞扬,但不知道楼主风管横担是不是做木方断桥了,提倡一下做;
第三张、如果水管穿墙做的是预留洞的话,就不需要做套管了,如果不是,需要做穿墙套管;
第九张、关于水管翻弯绕风管的说法,我也看了楼主的解释了,方形补偿器最好是水平安装,避免管道集气,增加成本;
第十一张、软接过长,穿墙应有防火措施。
最后顶一下,
回复
yanlonghappy
2011年06月21日 10:10:30
20楼
焊接处在下面刷漆的时候的确留出一部分的距离最好,省时省工还省料
回复
sb.702
2011年06月21日 15:49:01
21楼
如果是液体管道的话加装自动排气阀是很重要的,不然可能在上翻处形成气堵,妨碍流体的正常流动。
回复

相关推荐

APP内打开