关于辐射采暖管径选取问题
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2011年06月17日 16:54:47
只看楼主

请高手指教,给出解题过程,谢谢!

请高手指教,给出解题过程,谢谢!

未命名.JPG

免费打赏
bingyu0605
2011年06月18日 13:20:49
2楼
朋友你好,这个题的题眼在于考察地暖管内流速要大于0.25.应该会做了吧?呵呵
回复
metro_2000
2011年06月20日 15:25:18
3楼
那么此题可否按v=0.25m/s取,
用Q=流量*温差*水比热算, 我按此公式算出的D有500mm,请指教!谢谢!
回复
ganjianhong
2011年06月20日 16:12:57
4楼
不是500啊,你应该是单位换算错了
回复
jump101
2011年06月22日 12:57:09
5楼
分析:《地暖规程》附录表 C.0.1:
根据 Q=mcΔt,M=2000/(4200x10)=0.0476 kg/s=172Kg/h
0.4MPa 下20 的壁厚为2,因此管径为 De20/16
查的 De20 的流量 179.2kg/h 流速0.270 大于 0.25 要求。
回复
auto_best
2011年06月26日 14:52:56
6楼
这个题的题眼在于考察地暖管内流速要大于0.25.应该会做了吧这个题的题眼在于考察地暖管内流速要大于0.25.应该会做了吧
回复

相关推荐