我搞不明白它是否三段保护都配置了,还是说只有两段,或只有时限过流?配电线路并不长,线路首端和末端的短路电流差别大么?并且如果一条10kV配电线路用断路器分段了以后,那岂不是变电站出口断路器的速断保护仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路?因为就我了解到的,好像并不是配置的三段电流保护,不清楚是定值不好整定,或运行方式容易变化等原因,还是其他的原因;望知道人士能帮我解答,不胜感激!
我搞不明白它是否三段保护都配置了,还是说只有两段,或只有时限过流?配电线路并不长,线路首端和末端的短路电流差别大么?并且如果一条10kV配电线路用断路器分段了以后,那岂不是变电站出口断路器的速断保护仅能保护它和第一个分段断路器区间的一部分线路?
因为就我了解到的,好像并不是配置的三段电流保护,不清楚是定值不好整定,或运行方式容易变化等原因,还是其他的原因;望知道人士能帮我解答,不胜感激!
2楼
线路的电流保护与线路负荷情况有关,如果是一条专线,则保护可以简单,主保护用线路差动,后备保护设:速断、过流、零序。
如果不是专线,线路上自近至远挂了很多台变压器,就没法装差动保护了,只能设置:
速断、带时限速断、带时限过流、零序。
回复
3楼
你好,因为就我的了解好像并不是严格的三段式保护,但是我不能肯定,比如说在10kV线路用分段负荷开关进行分段后,整条线路的保护都是靠出口断路器来完成的,好像这时候它的保护是按躲过线路最大负荷电流整定的,这样能保护整条线路,延时值可以设为0;我想问的就是我这种理解是不是对的(实际是否是这么做的)
回复