区域消防给水设计
zhihuma
zhihuma Lv.2
2006年05月15日 22:24:59
只看楼主

大家对区域消防给水设计有什么建议,如区域消防给水设计的服务半径是多少,各地消防部门有什么要求?请各位同仁指教。我知道上海市工程建设设计规范《民用建筑水灭火系统设计规程》有一些规定,现摘录如下:1) 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;2) 室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给水系统,消防泵的供水服务半径不应大于400m;3) 十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设消防水箱,泵房的供水服务半径不宜大于150m。

大家对区域消防给水设计有什么建议,如区域消防给水设计的服务半径是多少,各地消防部门有什么要求?请各位同仁指教。我知道上海市工程建设设计规范《民用建筑水灭火系统设计规程》有一些规定,现摘录如下:
1) 供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m;
2) 室内消防给水系统和室外消防给水系统合并设置的稳高压消防给水系统,消防泵的供水服务半径不应大于400m;
3) 十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中给水泵房的生活消防共用给水系统时,可不设消防水箱,泵房的供水服务半径不宜大于150m。
免费打赏
zhihuma
2006年05月17日 14:50:29
2楼
没人顶,我自己顶!
回复
zhaochunwei
2007年01月20日 16:45:58
3楼
感觉有点深奥的东西,继续关注
回复
minggao116
2007年01月22日 11:04:54
4楼
还有室外消防栓间距不大于120米
回复
kianowen
2007年06月20日 21:35:42
5楼
DDDD
回复
dongdi_hao
2007年08月20日 11:53:26
6楼
区域消防给水是指向两座或两座以上的建筑物或构筑物供水的消防给水系统.
那么水压\水量\管径怎么计算
急!!!!!!!
回复

相关推荐