关于三项平衡的问题
刘书奎
刘书奎 Lv.8
2011年06月17日 10:12:17
只看楼主

小弟新手,初学设计。现有一个关于三项平衡的问题很纠结! 四层建筑,每层6单元,每单元2户,设计思路:按单元分表,这样的话一个单元从低到上就是8户,这样的话如果在底层的总配电箱分相接户配电箱,会不会影响3相平衡?有什么设计依据可以参考吗?

小弟新手,初学设计。现有一个关于三项平衡的问题很纠结!
四层建筑,每层6单元,每单元2户,
设计思路:按单元分表,这样的话一个单元从低到上就是8户,这样的话如果在底层的总配电箱分相接户配电箱,会不会影响3相平衡?有什么设计依据可以参考吗?
免费打赏
qian68747
2011年06月17日 10:31:42
2楼
你的总户数量不是6*8=48户吗? 除以3不是每相16户?
每个单元是8户可以分一楼A B 二楼 CA 三楼 BC 四楼AB
但是另一个单元可以一楼 BC 二楼 A B 三楼 CA 四楼BC
以此类推,不是正好平衡
回复

相关推荐

APP内打开