建筑节能设计计算书
wjy159753
wjy159753 Lv.7
2006年05月15日 21:37:25
只看楼主

建筑节能设计计算书 根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下:一、 体形系数:1. 建筑外表面积A=1681.8M22. 建筑总体积V=5124.5M33. 体型系数=A/V=0.33 二、建筑遮阳: 南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46

建筑节能设计计算书
根据<<公共建筑节能设计标准>>GB50189-2005要求,现对办公楼热工计算如下:
一、 体形系数:
1. 建筑外表面积A=1681.8M2
2. 建筑总体积V=5124.5M3
3. 体型系数=A/V=0.33
二、建筑遮阳:
南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.38;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.66;北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃使遮阳系数为0.46
三、屋面:
平面屋面:
构造做法:40厚C20细石混凝土内配ф4@150双向钢筋
λ=1.51W/(M.K); ρ= 2300kg/m3;S=15.31W/(M2.K)
30厚挤塑聚苯板保温层
λ=0.03W/(M.K); ρ= 30kg/m3;S=0.32W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
20厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
4厚复合丙纶卷材一道
λ=0.17W/(M.K); ρ= 600kg/m3;S=3.33W/(M2.K)
2厚1:3水泥砂浆找平
λ=0.93W/(M.K); ρ= 1800kg/m3;S=11.37W/(M2.K)
水泥珍珠岩找坡(最薄30厚)
λ=0.26W/(M.K); ρ= 800kg/m3;S=4.37W/(M2.K)
110厚现浇钢筋混凝土屋面板
λ=1.74W/(M.K); ρ= 2500kg/m3;S=17.2W/(M2.K)
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.004 0.03 0.04
= ── + ── + ──X2 + ── X2+ ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.26 0.93 0.17 0.03 1.51
(钢筋砼)(珍珠岩)(水泥砂浆)(水泥砂浆)(聚塑板)(钢筋砼)(内墙换热阻)(外墙换热阻)

=0.063+0.115+0.043+0.057+1+0.026+0.11+0.04=1.454
K=1/R=1/1.454=0.69<0.7
四、墙体:
东、西、南、北墙:构造做法(由内至外):
20厚水泥石灰砂浆
λ=0.87W/(M.K); S=10.75W/(M2.K)
240厚多孔粘土砖
λ=0.58W/(M.K); S=7.92W/(M2.K)
30厚胶粉聚苯砂浆
λ=0.059W/(M.K); S=0.964W/(M2.K)
10厚聚合物抗裂砂浆λ=1.3W/(M.K);
R=Σ′R0+Ri+Re

0.02 0.24 0.03 0.01
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
0.87 0.58 0.059 1.3
(混合砂浆)(粘土砖)(保温砂浆)(防裂砂浆) (内墙换热阻)(外墙换热阻)

= 0.02+0.41+0.51+0.008+0.11+0.04=1.1
传热系数K=1/R=1/1.1=0.91<1
五、门窗:
所有窗为断热桥塑钢单框玻璃窗,外窗气密性等级为三级。根据民用建筑热工设计范GB50176-93;
南窗墙比为(3.6X2.2)/(4X3.6)=0.55<0.7;南向窗采用双层5+12+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.2<2.2;SC=0.38<0.4;
东西窗墙比为0.058<0.2;东西向窗采用单层5mm遮光LOW-E玻璃K=4.2<4.7;SC=0.66;
北窗墙比为0.275<0.3北向窗采用双层5+6+5mm遮光LOW-E玻璃K=2.7<3.6;SC=0.46<0.55。
六、地面 地面构造做法:
60厚C20细石混凝土
撒绿豆砂一层粘牢
刷冷底子油一道,厚2.0mm以上热沥表二道
60厚挤塑聚苯板保温层
60厚C15混凝土
100厚碎石夯实
R=Σ′R0+Ri+Re

0.12 0.06 0.002
= ── + ── + ── =2.1>1.2
1.51 0.03 0.17
七、外挑楼板 构造做法
20厚1:3水泥砂浆找平
110厚现浇钢筋混凝土板
30厚挤塑聚苯板保温层
20厚1:3水泥砂浆找平
R=Σ′R0+Ri+Re

0.11 0.03 0.02 0.02
= ── + ── + ── + ── + 0.11 + 0.04
1.74 0.033 0.93 0.93
=1.246
K=1/R=1/1.246=0.8<1
jjtony_001
2006年05月17日 17:14:31
2楼
感谢楼主共享的计算资料
这么好的资料咋就没人顶呢?!
回复
jiewu1985
2006年05月18日 16:32:13
3楼
请教楼主:
在计算中,遮阳系数应该怎样确定啊?无外遮阳时,遮阳系数=玻璃的遮阳系数,那玻璃的遮阳系数应该怎样确定啊?
回复
liuyanzhen
2006年05月19日 11:37:09
4楼

对呀,怎麽做呀?
回复
wjy159753
2006年05月19日 19:08:16
5楼
玻璃的遮阳系数在资料上能查到的呀
回复
jiewu1985
2006年05月21日 19:29:42
6楼
能查到?你是在哪查到的啊?能提供个具体是什么资料吗?
回复
cgc943556
2006年05月23日 00:11:47
7楼
请问楼主,你的计算书里面“平屋面”采用的“30厚挤塑聚苯板”作为保温隔热材料,为何没有修正系数呢?你哪里是哪个地区的?
回复
cgc943556
2006年05月23日 00:15:58
8楼
“胶粉聚苯砂浆”好像也不用修正系数,难道楼主那地方真的不用考虑修正系数的?我是夏热冬暖地区的,保温材料在我们这是要考虑修正系数的,如“胶粉聚苯砂浆”用在墙体就有考虑修正系数1.2。
回复
hongfengyewang
2006年05月26日 16:08:22
9楼



对啊,还有其中的可见可见光透射比(计算值)怎么算呢?
回复
hongfengyewang
2006年05月26日 16:10:13
10楼
还有如果说要做外遮阳,那是不是以后所有的建筑都要在施工图纸中设计外遮阳的用品呢,这个遮阳用品是由谁指定呢?
回复
wjy159753
2006年05月26日 21:15:25
11楼
我是夏热冬冷地区,我们做的都是活动外遮阳,明天我把节点上传,资料等我上扫描后上传,我们好像都不考虑系数的.