我做的一个平战结合车库,车库一部分作为战时防护单元,但是整个车库是一个防火分区,那么布喷淋的时候需要在人防单独设水流指示器和型号蝶阀吗请赐教好象在规范中找不到相应条文
我做的一个平战结合车库,车库一部分作为战时防护单元,但是整个车库是一个防火分区,那么布喷淋的时候需要在人防单独设水流指示器和型号蝶阀吗请赐教好象在规范中找不到相应条文
2楼
按防火分区设置
回复
3楼
平战结合车库,车库一部分作为战时防护单元,但是整个车库是一个防火分区,那么布喷淋的时候不需要在人防单独设水流指示器和信号蝶阀.但应注意的是在喷淋管道布置时跨人防与非人防的管道为干管,不要到处跨人防与非人防,另外在人防一侧设防爆波阀,但为与喷淋规范不相抵触,将该阀在平时以法兰短管替代.
回复
4楼
好象不太对吧?
规范上有说吗?
我见到一个工程,它将处于同一防火分区的人防内和人防外分设水流指示器和信号阀了。
究竟应该怎样还不太明白!
希望人防高手多来讨论!