风管内的风速如何计算
mayouzhi
mayouzhi Lv.2
2011年06月16日 20:50:46
来自于通风排烟
只看楼主

风机的风量是6000立方每小时,风管是600*300的,此时风管内的风速如何计算?

风机的风量是6000立方每小时,风管是600*300的,此时风管内的风速如何计算?
免费打赏
xuhairong01
2011年06月17日 16:27:31
2楼
风管内的风速是所选风量除以截面积所得,风机的风量是所选用风量乘以1.0-1.2的漏风系数来确定的,不可以用风机的风量除以截面积来确定风管内的风速。
回复
jincely
2011年06月20日 20:36:44
3楼
就是风量除以风管面积
回复
crazy_123456
2011年06月27日 13:52:34
4楼
考虑环境噪声要求,参照《暖通设计规范》消声与隔振章节内容~

[ 本帖最后由 crazy_123456 于 2011-6-27 13:54 编辑 ]