关于圈梁的设置问题
lion603
lion603 Lv.7
2011年06月16日 16:38:05
来自于建筑施工
只看楼主

图纸说明里规定,砌体填充墙高度超过4米(1/2厚墙超过3米)时,应在门窗顶部或墙半高处设置一道与柱连接的通长圈梁。我有几个疑问:1、通长圈梁一定是指沿着砌体的位置纵横墙全部设置吗?2、如果有某些建筑墙门窗开洞比较多,按规定设置圈梁的话不能满足通长的要求,此时该如何设置圈梁?请高手指教!

图纸说明里规定,砌体填充墙高度超过4米(1/2厚墙超过3米)时,应在门窗顶部或墙半高处设置一道与柱连接的通长圈梁。我有几个疑问:1、通长圈梁一定是指沿着砌体的位置纵横墙全部设置吗?2、如果有某些建筑墙门窗开洞比较多,按规定设置圈梁的话不能满足通长的要求,此时该如何设置圈梁?请高手指教!
免费打赏
d113375743
2011年06月17日 10:41:32
2楼
如果洞口把通长圈梁断开的话
那么洞口过梁两端长度要大于1米
回复
框架梁
2011年06月21日 22:32:27
3楼
第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求:
1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m;
2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接;
3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm;
4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
回复
框架梁
2011年06月21日 22:33:43
4楼
设附加圈梁!!1
回复
dongzi926
2011年06月28日 17:39:38
5楼
3楼说的很对,要灵活解决
回复
天天画不累
2011年07月05日 08:58:11
6楼
框架填充墙的圈梁,正式的叫法不叫圈梁,叫混凝土现浇带。主要作用就是增加填充墙整体性。

1.墙高不超过四米,可以不同设置。规范说的很清楚的。

2. 一般在门窗洞口上部设置比较方便。也可以设置在不同的标高。反正只要保证墙体不超过4米
回复

相关推荐