请教圆顶走廊怎么设喷头??
cwwlg
cwwlg Lv.4
2006年05月15日 15:05:08
只看楼主

现在一个办公楼的项目,其顶层一走廊设计为圆顶的,材料为透光材料,这样在走廊最高点设喷头似乎有难度,在旁边因为材料问题又难开孔。不知各位有什么好方法?还有这种地方能用侧喷吗?如可以设置有什么要求吗?

现在一个办公楼的项目,其顶层一走廊设计为圆顶的,材料为透光材料,这样在走廊最高点设喷头似乎有难度,在旁边因为材料问题又难开孔。不知各位有什么好方法?还有这种地方能用侧喷吗?如可以设置有什么要求吗?
免费打赏
jianyh
2006年05月15日 15:35:48
2楼
说清楚一点!1它的面积有多大。
如果跨度大的话透光材料下一定有龙骨。管可沿龙骨布置。如果面积不大和中危一级的可能侧喷。侧喷一般最大跨度6米
那直径不能大于6米。
我也菜鸟。不负法律责任!!
回复
cwwlg
2006年05月15日 20:38:14
3楼
谢楼上的,走廊宽度为2500mm,说到侧喷,是否有违:7。1。1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。??
回复
aisini123
2006年05月16日 14:21:22
4楼
建议按喷规7.1.11及条文解释设计
回复