请教消防炮的知识
renyongmei-1
2006年05月15日 14:09:36
只看楼主

现有一个6层办公楼,局部四层(改建项目)。其中有一个32m高的机械车库(28m*12m),考虑到喷淋系统的限制,是否该做水炮系统,还是有其他更好的办法 如做水炮系统能是否该选择自动消防炮呢,还是那种固定消防炮

现有一个6层办公楼,局部四层(改建项目)。其中有一个32m高的机械车库(28m*12m),考虑到喷淋系统的限制,是否该做水炮系统,还是有其他更好的办法
如做水炮系统能是否该选择自动消防炮呢,还是那种固定消防炮
免费打赏
lgm1943
2006年10月18日 10:42:06
2楼
32m高的建筑就要做水炮系统了,水炮系统有自动灭火系统和手动灭火系统两种,自动灭火系统一般有手动和自动两种控制方式,但是价格比较贵,手动控制方式只能人为操纵消防水炮,价格比较便宜。如果你的设计要求灭火的响应时间比较快,那就要应用自动灭火系统,因为手动灭火系统的反应速度比较慢。
回复
jinhui020222205
2006年10月18日 10:54:51
3楼
楼主,传份规范给你参考一下吧。

固定消防炮灭火系统设计规范GB50338-2003